답변함 2017년 3월 60번 wow27jh 2023년 01월 24일 13:28 공유 kAdt=a0ADt1식을 세우는 과정에서 우항 a0ADt1의 식이 이해가 안됩니다. 덕트가 방에 연결되어 있고 덕트가 보온재로 감싸져있는건 알겠는데 외표면 내표면이라는건 어디기준 외표면 내표면 이라는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 01월 25일 07:00 (편집된 시간 2023년 01월 25일 07:01) 교수님 답변드립니다. 결로는 높은 온도의 공기에 노출되어 있는 표면에서 발생합니다.(이론 공부에서 배운내용입니다) 따라서 이문제의 경우 덕트 내부에는 10℃의 냉풍이 흐르고 덕트 외부의 공기온도는 30℃ 인 상태 입니다. 그러므로 30℃의 공기와 접촉하는 표면에서 결로가 발생하게 되는 것입니다. 용어상 내부, 외부라는 표현에 너무 집착하지 않으셔도 됩니다. 덕트의 경우는 덕트의 바람이 통과하는 면을 내표면 이라고 하고 덕트의 바깥 면을 외표면이라고 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
결로는 높은 온도의 공기에 노출되어 있는 표면에서 발생합니다.(이론 공부에서 배운내용입니다)
따라서 이문제의 경우 덕트 내부에는 10℃의 냉풍이 흐르고 덕트 외부의 공기온도는 30℃ 인 상태 입니다.
그러므로 30℃의 공기와 접촉하는 표면에서 결로가 발생하게 되는 것입니다.
용어상 내부, 외부라는 표현에 너무 집착하지 않으셔도 됩니다.
덕트의 경우는 덕트의 바람이 통과하는 면을 내표면 이라고 하고 덕트의 바깥 면을 외표면이라고 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.