답변함

12년 1회 냉동문제

  1. R 22 수냉식 응축기에서 최초 설치 시에는 냉매 응축온도가 25℃이며 입, 출구 수온이 20℃, 23℃이었던 것이 장기간 사용 후에는 출구 수온이 22℃가 되었다. 최초 설치시보다 열통과율이 약 몇 % 나 저하하였는가?

         ① 7%                                 ② 17%

       ③ 73%                                 ④ 83%

 문제 풀이 좀 부탁드립니다 이해가 도저히 안되네요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이 문제는 12년 3회 문제 입니다.

    2016년 출판된  저의 교재에  있는 풀이 내용을 사진으로 올려드립니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기