2010년 1회차 필기 냉동 계산문제 풀이 부탁드립니다
- to=-20의 R-22 냉동장치가 있고, 냉매 순환량 qmr=300kg/h에서 건조포화 증기를 흡입압축 하는 것으로 한다. 액분리기 드럼의 내경은 약 몇 m정도로 하면 좋은가? (단, 액분리기의 가스속도를 0.5m/s로 하고, -20℃의 R-22 건조포화 증기의 비체적 v=0.0925 m3/kg이다.)
① 0.14 ② 0.58
③ 1.42 ④ 1.98
- 3 폭 12m, 길이 25m, 높이 4m의 철근 콘크리트 건물로 된 냉각실을 암모니아 직접 팽창식으로, 외경 60.5mm 강관 1,400m를 사용하여 -18℃로 유지하려고 한다. 냉각관내의 암모니아 증발온도는 -28℃로 하고 강관 표면의 열통과율은 11.2kcal/m2h℃라 할 때 소요 냉동능력은 약 얼마인가?
① 4829kcal/h ② 26600kcal/h
③ 29800kcal/h ④ 31200kcal/h
0
댓글
답변드립니다.
현재 공조냉동 시험은 SI단위로 출제되고 있습니다.
따라서 최근 기출문제부터 공부하시는 것이 유리합니다.
강의에 올려져 있는 기출문제 영상을 먼저 들으시기를 추천합니다.
올려져 있는 문제풀이 강의를 먼저 들으신다면 이번 문제는 풀수 있었을 것이라고 생각되기 때문입니다.
저의 2016년 교재에 있는 풀이를 올려드립니다.
감사합니다.