답변함 2018년 2회 7번 유리창 질문드립니다. djgwak95 2023년 02월 04일 12:17 공유 복층 유리 (공기층 6mm)의 문제조건이 있는데 유리창의 열관류율을 구할 때 길이는 상관이 없고 면적이 상관이 있다는 것은 알겠습니다(열전도가 없으므로). 하지만 유리와 유리 사이에 있는 공기층 때문에 열관류가 달라지지는 않는 것인가요? 복층 유리 사이의 공기층에는 기류가 아예없다고 판단한건지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 02월 06일 00:50 교수님 답변드립니다. 질문의 요지가 유리의 열관류율에 관한 것이라고 보고 답변드립니다. 복층유리(공기층 6mm)에 대한 열관류율 3.5W/m²·K 값은 공기층 까지 감안한 실제 값입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문의 요지가 유리의 열관류율에 관한 것이라고 보고 답변드립니다.
복층유리(공기층 6mm)에 대한 열관류율 3.5W/m²·K 값은 공기층 까지 감안한 실제 값입니다.
감사합니다.
임재기