답변함
열수분비, 습공기선도 질문입니다.
강의 : 2023년 공조냉동기계기사 필기
강사명 : 임재기 강사님
2023년 필기교재 221쪽에 대한 질문입니다.
1. 순환수가습에서 u=델타h/델타x로 표현이 되어있는 식에서 LCt'/L로 바뀔 때 왜 이렇게 바뀌는지 궁금합니다.
절대습도의 단위는 kg/kg'(수분량/건공기량)이기 때문에 분모에 있는 델타x가 수분량 L로 바뀌려면 분자분모에 건공기량을 곱해줘야 하는데 왜 LCt'/L에서는 분자에 L이 있는 건가요?
2. 교재 221페이지의 증기가습 부분에서는 t1=t2라고 가정하여서 식이 간단히 증기의 엔탈피로만 표현이 되는건가요? 분명히 다른 t일텐데 말입니다..
3. 교재 220페이지의 습공기선도에서 바이팩스 팩터와 콘택트 팩터를 따질 때, 만약 1번과 2번의 연장선이 상대습도 100%선과 만나지 않으면 어떻게 BF, CF를 결정해야 하나요? 충분히 상대습도 100%선을 빗겨가는 현상이 나올수도 있을것 같은 궁금증이 들어 질문드립니다.
0
댓글
1번 질문에서는 추가로 순환수가습, 온수가습, 증기가습의 결과식들의 구체적인 유도과정이 궁금합니다
항상 좋은 강의 감사드립니다
답변드립니다.
1. 열역학에서 배운내용인데 엔탈피 dh = Cp dt 입니다.
그런데 액체(물)의 경우는 비열이 정압비열과 정적비열이 같기 때문에 비열을 C로 나타냅니다.
따라서 가습에 사용된 물의 전체 엔탈피 ㅿh= G C ㅿt = L C t'
여기서 G는 가습되는 물의 량 L이고, 온도차 ㅿT 는 0℃를 기준으로 하기때문에 t - 0 = t℃ 가 되는 것이며, 순화수 가습의 경우 가습되는 물의 온도가 공기의 습구온도와 같다고 했으므로 t=t'가 되는 것입니다. .
그리고 열수분비 u식에서 ㅿx는 가습된 수분량 L이므로 u = LCt'/L = Ct' 가 되는 것입니다.
2. 강의에서 설명드린대로 증기가습의 ㅿh는 증기의 열량입니다.
증기의 열량은 0℃에서 증발한 증발잠열 2501 과 증발한 증기가 0℃에서 t℃까지 가열된 에너지의 합입니다. 여기서 t℃는 가습에 사용되는 증기의 온도이며, 교재의 공기선도에 그려진 온도 t1 과 t2는 공기의 온도입니다. 서로 다를 것입니다.
3. 교재 220페이지의 습공기선도에서 바이팩스 팩터와 콘택트 팩터를 따질 때, 만약 1번과 2번의 연장선이 상대습도 100%선과 만나지 않으면 공기중의 수분이 응결되지 못하므로 교재의 그림처럼 그려지지 않습니다.
만약 공기중의 수분이 응결되지 않고 온도만 냉각된다면 1점과 2점과 3점은 수평선으로 그려 집니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.