답변함

필기 15년 2회 24번

교수님 안녕하세요 식에서 냉매토출량에 60은 왜곱해주는건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1RT=3320 kcal/h 이기 때문에  냉매토출량을 분당 토출량에서 시간당 토출량으로 바꿔줘야 하기 때문에 60을 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

     