답변함
19년 10월 8번 질문드립니다.
보통 질문을 하면서 다른 질문들에 답이 나와있어 따로 질문을 올리지 않았는데 중복이 없어 질문드립니다.
틈새바람과 외기 이 두가지로 나누어서 현열 잠열을 구하였는데 틈새바람은 환기(창문이나 문을통한)량을 이용하여 구한것은 알겠습니다. 하지만 외기부하를 구하는 과정에서 그 외기란 공조기를통해 실내로 들어갈때의 외기인가요?? 문제에서 따로 리턴 환기(디퓨저를통한) 에 대한 언급이 없기 때문에 외기도입량만을 가지고 부하를 계산한건지 궁금합니다. 또한 냉수코일, 리턴과 외기의 비율 등이 문제(외기도입량만으로 외기부하를 구함)와 연관이 없는것인지 궁금합니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 질문하신대로 외기부하를 구하는 과정에서 외기란 공조기를통해 실내로 들어갈때의 외기가 맞습니다.
2. 외기부하는 외기의 상태에서 실내의 상태로 변하는 부하입니다. 따라서 질문하신대로 외기도입량만을 가지고 부하를 계산한 것입니다. 전체 공기량으로 계산하는 경우도 있는데 결국은 외기량만 가지고 계산한 것고 동일한 값이 나옵니다.
3.위에서 답변드렸듯이 전체 공기량으로 계산할 수 도 있습니다. 이 때는 공기량이 다르기 때문에 적용되는 엔탈피(이 문제에서는 온도차와 절대습도차)가 달라집니다.
전체공기량에 대한 외기부하의 엔탈피 차는 22년 교재 55p (1) 혼합냉각 과정의 선도 그림을 보시면 됩니다.
감사합니다.
임재기