아래 '배관일반 질문입니다'에서 충분히 이해가 되지 않아 재질문 올려드립니다.

417쪽의 가열코일이 공조기쪽의 코일이라는 것은 이해하였습니다.

1. 하지만 본 단원은 증기난방 단원인데 415쪽과 416쪽의 그림 5가지를 보아도 공조기가 어디에 설치되어야 하는지 모르겠습니다. 

그리고 교수님께서 말씀해주신것 중에 '가열코일 안에는 증기가 흘러서 보일러 내의 순환수를 가열시켜 온도를 높여주는 것입니다. 순환수를 증기로 만드는 것이 아닙니다.'  이 문장에서 2가지의 의문이 추가로 있습니다.

2. 이미 가열코일은 공조기에서 공기를 가열해 주었습니다. 필기 교재의 '공기조화'부분의 224쪽의 그림처럼 가열코일을 설치를 할 수 있겠죠. 여기서 어떻게 추가로 보일러 내의 순환수를 가열시킬 수 있는 것인가요? 이미 공기를 가열하는데 쓰였는데, 그럼 가열코일이 공기, 보일러 내의 순환수 2가지 모두 가열해야 한다는 의미인가요?

3. 가열코일이 보일러 내의 물을 가열시켜 증기로 만들어 보내는 것이 아니라면 교재 415쪽과 416쪽에 있는 것처럼 보일러 바로 위에 증기관이 연결되어 있는데 이 증기관에 흐르는 증기는 어디서 나온것인가요?

 

바로 이해하지 못하여 죄송합니다. 정성스런 답변 감사합니다 교수님

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 415쪽과 416쪽에는 공조기 그림이 없습니다.  가열코일은 210p 공조기 구성 그림에서 난방코일에 해당하는 것입니다.   난방코일은 증기코일과 온수코일이 있습니다.

    2. 앞의 답변에 오류가 있었습니다.  답변을 정정해 올려 드렸습니다.

     정정한 답변 입니다. : (417쪽의 가열코일의 필요 증기량에서 가열코일 안에는 증기가 흘러서 가열코일 외부로 흐르는 공기를 가열시켜 온도를 높여 주는 것입니다.)

    정확한 답변을 드리지 못해 혼동을 드린 점 사과 드립니다.

    3.교재 415쪽과 416쪽에 있는 보일러 바로 위의 증기관에 흐르는 증기는 보일러에서 만들어진 것입니다. 

    보일러 안에 있는 물을 가열하여 증기로 만드는 방법은 버너의 연소로  연관(연기가 통과하는 관)으로 뜨거운 연소가스가 통과하면서 연관 주위의 물을 가열하여 증기로 만들기도 하며, 버너가 연소되는 노통의 열로 노통 주위을 물을 증기로 만드는 보일러도 있습니다.

    감사합니다.