21/8/14/ 48번질문

보기 1번에서 코일 출입구 수온차가 5~10도 되는 이유가 먼지 궁금합니다. 온도차가 크면 클수록 q = g cp dt 에서 열량이 커지면 그만큼 냉각을 많이 시켜줄수 있다라고 생각되는데  말입니다. 온도차가 너무 클경우 그  순환수를 다시 냉각시키는데 열량이 많이 들어가서 적정한 효율 내기위한 온도범위라 생각하면 되는건가여?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 것 처럼 생각되는 부분도 있으며,

    온도차를 크게 하려면  냉수와 열교환하는 공기의 량 공기의 온도 상태등도 관련이 있습니다.

    온도차를 크게 하기 위해서 냉수의 온도를 내리면  열교환되는 공기의 온도도 내려가게 되어 실내에서 결로의 위험이 있므며,

    온도차를 크게 하기 위해 냉수의 온도를 올리면 실내 송풍 공기온도가 높아지게 되어 실내부하를 감당하기 위해서는 실내에 보내주어야 하는 송풍량이 많아져야 합니다.

    감사합니다.