답변함

실기 21년도 3회 1번 질문입니다

직관덕트의 손실을 구할 때 전압 이 아닌 전손실이면 더해주지않았던 덕트의 길이를 다 더해줘야하지않나요? 2+10+4+15+7+2+4+1×4+2+5로 하면 왜 틀렸을까요??

 

비슷한 질문인데 21년도 실기 2회의 5번 문제에서 직관덕트마찰손실에 D에서 꺾이는 부분인 2m를 왜 더하지 않는지 궁금합니다 감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    마찰손실은  손실이 가장큰 경로에 대하여만 계산하는 것입니다.

    따라서 질문하신 (1x3)+2+5는 해당하지 않습니다.

    2. D에서 꺽이는 2m 도 더했습니다.

    혹시, 22년도 교재를 가지고 계시면  게시판 자료실에 올려져 있는 정오표를 보시고 수정부탁 드립니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기