답변함 2018년 4월 58번문항 dbcks0416 2023년 02월 23일 08:17 공유 이문제에서 총 외기부하가 왜 Gf(h1-h2)인지 모르겠습니다. 그리고 실내취득부하가 왜 G(h2-h5)인지도 모르겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 02월 24일 02:16 (편집된 시간 2023년 02월 24일 02:21) 교수님 답변드립니다. 공기조화 습공기의 상태변화 강의를 들으시면 실내부하와 외기부하를 이해 하실 수 있을 것입니다. 1.교재의 풀이에 설명되어 있는 것과 같이 총 외기부하는 외기량이 최초의 외기 상태에서 최종의 외기상태(즉, 실내상태)가 되는데 소요되는 열량입니다. 그래서 총 외기부하 = Gf(h1-h2) 입니다. 2. 실내부하 취출공기 상태와 실내공기 상태의 차이 입니다. 즉, 실내부하 = 취출공기량 x (실내공기 엔탈피 - 취출공기 엔탈피) 인 것입니다. 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
공기조화 습공기의 상태변화 강의를 들으시면 실내부하와 외기부하를 이해 하실 수 있을 것입니다.
1.교재의 풀이에 설명되어 있는 것과 같이 총 외기부하는 외기량이 최초의 외기 상태에서 최종의 외기상태(즉, 실내상태)가 되는데 소요되는 열량입니다. 그래서 총 외기부하 = Gf(h1-h2) 입니다.
2. 실내부하 취출공기 상태와 실내공기 상태의 차이 입니다.
즉, 실내부하 = 취출공기량 x (실내공기 엔탈피 - 취출공기 엔탈피) 인 것입니다.
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.