답변함
공기조화 용어질문입니다.
실내부하 외기부하, 실내현열부하의 직관적인 해석이 잘 되지 않습니다. 문제는 풀수 있는데 뜻이 와닿지 않아서 답답하네요... 냉방부하, 난방부하라고 하면 냉난방을 하기 위해 써야하는 열량 이라고 이해가 됩니다. 아래의 질문에서 제가 맞게 해석했는지 짚어주시면 감사하겠습니다.
실내부하라는건 취출구의 공기가 실내로 들어갈 때 발생(?)하게 되고 취출구의 공기가 실내의 공기를 냉난방할 수 있는 능력. 이라고 현재 이해하고 있습니다.
외기부하라는건 외기의 공기가 환기되는 공기와 혼합될 때 외기공기로 인해서 환기되는 공기가 얼마나 변하는지? 따라서 혼합되기 전(환기공기)과 혼합된 후의 공기의 차이로 결정되는 것이라고 이해하고 있습니다.
실내현(잠)열부하는 실내공기를 원하는 상태까지 냉난방 하기 위하여 필요한 현(잠)열량이 맞을까요??
감사합니다
0
댓글
답변드립니다.
실내부하와 외기부하에 관한 사항은 교재 222p~225p 강의를 들으시면 이해 되실 것입니다.
1.실내부하는 실내를 냉방하거나 난방할 때 필요한 열량을 의미합니다.
따라서
실내 냉방부하 = 실내에 취출하는 공기량 X (실내공기 엔탈피 - 취출공기 엔탈피) 이고,
실내 난방부하 = 실내에 취출하는 공기량 X (취출공기 엔탈피 - 실내공기 엔탈피) 입니다.
그런데 난방부하의 경우는 잠열을 가습기가 감당하게 되므로 난방현열부하만 계산하는 경우가 많습니다.
실내난방부하(현열부하) = 실내에 취출하는 공기량 X (취출공기 온도 - 실내공기 온도) 입니다.
공기선도에서의 실내부하에 관한 것은 23년 교재222p~225p에 있는 공기선도에 표시되어 있으며, 그 식은 아래에 수록되어 있으니 참고 바랍니다.
2.외기부하(난방) = 외기량 x ( 실내 엔탈피 - 외기 엔탈피) 이며, 외기부하도 현열 부하만 계산한다면
외기부하(난방현열부하) = 외기량 x ( 실내 온도 - 외기 온도) 입니다.
3. 외기부하(냉방) = 외기량 x ( 외기 엔탈피 - 실내 엔탈피) 입니다.
4. 외기부하를 전체 풍량(=급기량)으로 계산하는 경우는 교재 222p~225p를 참고 바라며
혼합.냉각 및 혼합.냉각.재열의 경우 외기부하 = 전체풍량 x (h3 -h1)
혼합.가열 및 혼합.가열.가습의 경우 외기부하 = 전체풍량 x (h31-h3) 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.