실기 06년 3회 7번 질문있습니다.

안녕하세요. 교수님 현재 이패스코리아 실기로 공조기사 공부중입니다. 공부중 궁금한 부분이 있습니다. 06년 3회 7번을 보면 배관 및 기기류의 열손실량을 구할때 온수온도와 주위온도를 빼주는데요. 온수의 온도가 60도에서 10도만큼 바뀌는데 그 열량이 주위 공기온도를 5도 유지하는 것으로 이해했습니다. 근데 문제는 온수와 공기의 온도를 뺄수 있는건가요? 보통 온도차를 구할 때 같은 종류의 유체의 온도차 아닌가요? 예를 들어 응축기에서 보면 냉각수 출구온도-냉각수 입구온도 처럼요. 서로 다른 종류의 유체도 열을 주고 받을때 온도차에 적용할 수 있는지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    열전달 공부할 때 배운 내용이며 , 실기 기출문제 풀때 여러번 설명드린 내용입니다.

    22년 10월  문제5번  또는  문제10번 강의에서도 설명드린 내용입니다

    열량 구하는 식은

    q= G x C x ( t2 - t1)   또는 

    q = K x A x Δtm  이 있습니다.

    위의 열량식에서 ( t2 - t1)  은 같은 종류의 유체의 온도차 입니다.

    아래의 열량식에서  Δtm은 서로 다른 종류의 유체의 온도차 입니다.

    감사합니다.