답변함

필기기출 2017년 3월 5일 60번 문제

보온재의 두께를 구하는 문제입니다

 

전체 열관류 열량을 구하기전에 흐르는 열량은 모두 같아서  

내표면이나 외표면 열전달 열량을 구하는 것은 알겠는데

 

60번 문제같은 경우에는 왜 내표면 열전달률을 사용하지 않고 외표면 열전달률을 사용하여 노점온도와 실내온도 사이의 온도차로 열량을 구하는지 헷갈립니다.

 

혹시 덕트가 실내에 설치되고 덕트표면에 결로가 생기지 않는 경우라서 일반적인 문제와 다른 경우라서 그런것인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이론 공부할 때 배운 내용인데  결로는  고온의 공기가 있는 표면에서 생깁니다.

    이 문제는  냉풍을 공급하는 덕트이므로  덕트 내부는 저온의 공기가 흐르고 덕트 외부는 고온의 공기가 있습니다. 

    즉, 덕트의 외 표면에서 결로가 생기기 때문에 외표면 열전달률을 사용한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0