실기 2020년 10월 17일 문제7번

문제7번 문을 통한 부하 계산시 kadt에서 온도는 난방실-비난방실(25-5)입니다. 그런데 2020년 5월 문제3번 문부하 계산시 온도는 (실내+실외/2 - 실내) 온도입니다. 5월 3번문제에서 만약 복도의 온도가 주어졌다면 문부하 계산시 10월 7번문제처럼 (실내-복도)를 dt로 두고 계산을 하여도 되는것입니까?? 이 개념에 대해 좀더 자세히 설명해주시면 감사하겠습니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    이론 난방부하  공부할 때 배운 내용입니다.

    질문하신 대로 복도 온도가 주어지면 주어진 온도로 구하면 되지만   주어지지 않으면   ((실내+실외)/2 - 실내) 온도로 구해야 하는 것입니다.

    즉, 복도온도가  주어지지 않으면  복도온도 = (실내+실외)/2 로 계산하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기