답변함 실기 2020년 10월 17일 문제7번 wow27jh 2023년 03월 01일 08:43 공유 문제7번 문을 통한 부하 계산시 kadt에서 온도는 난방실-비난방실(25-5)입니다. 그런데 2020년 5월 문제3번 문부하 계산시 온도는 (실내+실외/2 - 실내) 온도입니다. 5월 3번문제에서 만약 복도의 온도가 주어졌다면 문부하 계산시 10월 7번문제처럼 (실내-복도)를 dt로 두고 계산을 하여도 되는것입니까?? 이 개념에 대해 좀더 자세히 설명해주시면 감사하겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 02일 04:05 교수님 답변드립니다. 이론 난방부하 공부할 때 배운 내용입니다. 질문하신 대로 복도 온도가 주어지면 주어진 온도로 구하면 되지만 주어지지 않으면 ((실내+실외)/2 - 실내) 온도로 구해야 하는 것입니다. 즉, 복도온도가 주어지지 않으면 복도온도 = (실내+실외)/2 로 계산하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
이론 난방부하 공부할 때 배운 내용입니다.
질문하신 대로 복도 온도가 주어지면 주어진 온도로 구하면 되지만 주어지지 않으면 ((실내+실외)/2 - 실내) 온도로 구해야 하는 것입니다.
즉, 복도온도가 주어지지 않으면 복도온도 = (실내+실외)/2 로 계산하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.