답변함 2011년 2회 실기 문제 jk2381 업데이트 시간 2023년 03월 02일 09:27 공유 실내 전 부하에서 실내 잠열 부하를 빼면 실내 현열 부하가 되는건 이해됩니다 근데 송풍기 부하를 현열비 구할 때 왜 더하는건가요??? 송풍기 부하는 실내 현열 부하에 포함되는거 아닌가요??? 답변 부탁드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 03일 09:10 (편집된 시간 2023년 03월 03일 09:12) 교수님 답변드립니다. 2011년 2회 1번 문제 질문으로 보고 답변드립니다. 교재의 참고에 설명드렸듯이 송풍기 부하를 실내부하에 포함시키지 않으면 냉각기출구 점이 상대습도 98%( 이문제는 당초 공학단위 문재 였는데 그때는 상대습도가 100% 였습니다. SI단위로 바꾸면서 약간 줄어서 98%가 된것입니다.) 이기 때문에 송풍기부하를 실내부하에 포함시켜 현열비를 구해야 한다는 것이 저의 판단입니다. 일반적으로 송풍기 부하는 실내부하에 포함시키지 않는데 어떤 책에는 포함시키는 책도 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
2011년 2회 1번 문제 질문으로 보고 답변드립니다.
교재의 참고에 설명드렸듯이 송풍기 부하를 실내부하에 포함시키지 않으면 냉각기출구 점이 상대습도 98%( 이문제는 당초 공학단위 문재 였는데 그때는 상대습도가 100% 였습니다. SI단위로 바꾸면서 약간 줄어서 98%가 된것입니다.) 이기 때문에 송풍기부하를 실내부하에 포함시켜 현열비를 구해야 한다는 것이 저의 판단입니다.
일반적으로 송풍기 부하는 실내부하에 포함시키지 않는데 어떤 책에는 포함시키는 책도 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.