답변함

2011년 2회 실기 문제

실내 전 부하에서 실내 잠열 부하를 빼면 실내 현열 부하가 되는건 이해됩니다

근데 송풍기 부하를 현열비 구할 때 왜 더하는건가요???

송풍기 부하는 실내 현열 부하에 포함되는거 아닌가요???

답변 부탁드립니다 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    2011년 2회 1번 문제 질문으로 보고 답변드립니다.

    교재의 참고에 설명드렸듯이  송풍기 부하를 실내부하에 포함시키지 않으면 냉각기출구 점이 상대습도 98%( 이문제는 당초 공학단위 문재 였는데 그때는 상대습도가 100% 였습니다. SI단위로 바꾸면서 약간 줄어서 98%가 된것입니다.) 이기 때문에  송풍기부하를 실내부하에 포함시켜 현열비를 구해야 한다는 것이 저의 판단입니다.

    일반적으로 송풍기 부하는 실내부하에 포함시키지 않는데  어떤 책에는 포함시키는 책도 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기