답변함 실기 2010년 9월 문제 7번 wow27jh 업데이트 시간 2023년 03월 03일 02:08 공유 실내풍량을 구할시 qs=gcpdt=gdh 같은것 아닌가요?? cpdt=dh이니 1.01x(27-17)=55.3-41.0로 구하면 다른값이 나오는 이유가 궁금합니다. 실내풍량을 구할땐cpdt를 사용하고 냉방부하를 구할시에는 다시 dh로 값을구하니 개념에 혼동이 생깁니다. 1 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 03일 09:57 교수님 답변드립니다. 질문하신대로 기체에 절대습도의 변화가 없다면 dh = Cp dt 가 성립됩니다. 즉 수분의 증감이 없는 경우 전 가열량(전열량) = 현열량 이 됩니다. 그런데 수분의 증감이 있는 경우는 G Cp dt 는 현열량이고 잠열량은 절대습도차로 별도로 구해야 합니다. 이 처럼 수분의 증감이 있는 경우 전열량의 변화는 엔탈피 차로 나타냅니다. 그래서 전열량 = Gdh 가되는 것입니다. 실내풍량은 전열량으로도 구할 수 있지만 일반적으로 현열량 으로 구합니다. 감사합니다. 임재기 감사합니다. 1 wow27jh 2023년 03월 04일 04:42 감사합니다. 그러면 수분의 증감이없는(현열량)만 구할시에는 gcpdt로 구하셔야한다고 하셨는데 이경우에도 dh로 구할수있겠네요?? 0 imjaeki 2023년 03월 06일 07:34 교수님 답변드립니다. 필기교재 216p 습공기의 상태변화 (1)가열과 냉각 공부할 때 현열을 엔탈피 차로 계산하기도 하고 GCpㅿt 로도 계산 할 수 있다고 배운 내용입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 기체에 절대습도의 변화가 없다면 dh = Cp dt 가 성립됩니다.
즉 수분의 증감이 없는 경우 전 가열량(전열량) = 현열량 이 됩니다.
그런데 수분의 증감이 있는 경우는 G Cp dt 는 현열량이고 잠열량은 절대습도차로 별도로 구해야 합니다.
이 처럼 수분의 증감이 있는 경우 전열량의 변화는 엔탈피 차로 나타냅니다. 그래서 전열량 = Gdh 가되는 것입니다.
실내풍량은 전열량으로도 구할 수 있지만 일반적으로 현열량 으로 구합니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다.
감사합니다. 그러면 수분의 증감이없는(현열량)만 구할시에는 gcpdt로 구하셔야한다고 하셨는데 이경우에도 dh로 구할수있겠네요??
답변드립니다.
필기교재 216p 습공기의 상태변화 (1)가열과 냉각 공부할 때 현열을 엔탈피 차로 계산하기도 하고 GCpㅿt 로도 계산 할 수 있다고 배운 내용입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.