답변함 공조냉동기계기사 2015년 2회 기출문제 문의 napleon 2023년 03월 05일 04:00 공유 임재기 강사님 안녕하세요공조냉동 기계기사 2015년 2회 3번 문제와 7번 문제마찰손실을 구할 때 환수관 길이를 3번은 적용 안 하고 7번은 적용하는데요그 이유가 진공펌프 때문인가요? 펌프 때문이라면 앞으로 나오는 문제에서환수관에 펌프가 표시되어 있으면 마찰손실 구할 때 계산 안 하는 건지 궁금합니다.감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 06일 08:36 (편집된 시간 2023년 03월 06일 08:42) 교수님 답변드립니다. 문제를 보시면 3번문제는 증기 난방에서 공급관의 관경을 구하는 문제이고, 7번 문제는 온수난방에서 공급관과 환수관 까지 온수를 순환시키는 펌프의 마찰손실을 구하는 문제입니다. 따라서 3번은 환수관을 적용하지 않아야 하고 7번은 환수관을 적용해야 하는 것입니다. 그리고 증기난방의 경우는 증기 공급관과 응축수 환수관의 관경 결정하는 표가 다릅니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제를 보시면 3번문제는 증기 난방에서 공급관의 관경을 구하는 문제이고,
7번 문제는 온수난방에서 공급관과 환수관 까지 온수를 순환시키는 펌프의 마찰손실을 구하는 문제입니다.
따라서 3번은 환수관을 적용하지 않아야 하고 7번은 환수관을 적용해야 하는 것입니다.
그리고 증기난방의 경우는 증기 공급관과 응축수 환수관의 관경 결정하는 표가 다릅니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.