21년 1회 10번 질문(실기)
22공조냉동 실기 이재기 강사님 강의 듣고 질문드립니다.
(5) 외기 현열부하 질문드립니다.
바이패스 팩터가 0.15이므로 외기 도입량을 0.85만큼의 외기량으로 계산한것으로 강의를 들었습니다.
여기서 궁금한게 바이패스라고 함은 냉각코일을 거치지 않고 바로 실내로 송풍한다는 것으로 알고 있는데
결국 그 0.15의 외기(온도가 높고 습함)는 다시 리턴되어 부하가 되지 않나요?
공조기에서 실내로 송풍하는 공기가 (0.85의 외기와 환기가 만나 냉각코일을 거친 공기) + (바이패스된 0.15의 높은 온,습도의 공기) 가 된다고 생각하는데 이 경우 외기 부하를 콘택트팩터로만 하는 이유가 있을까요??
0
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 냉각코일에서의 바이패스는 냉각코일 표면을 거치지 않고 통과한 풍량을 말합니다.
그런데 이 문제에서 외기도입 환기량의 바이패스란 교재에 설명드린 대로 외기를 도입하는 중에 바이패스 팩트 0.15만큼은 실내로 들어오지 못한다고 해석할 수 밖에 없다는 것입니다.
결국 0.85만큼만 외기를 도입한 결과라는 해석을 한 것입니다.
감사합니다.
임재기