답변함 외기부하 질문입니다. wltjd7538 2023년 03월 07일 12:32 공유 안녕하세요 ! 항상 감사합니다. 다름이 아니라 55p에 이론 내용 중, 냉각열량 = 외기부하 + 실내부하 여기에서 외기부하가 왜 h3-h1인지 개념이 잘 안잡혀서요..!! 외기부하면 외기쪽인 2에서 1 엔탈피차로 구해야 하는거 아닌지 궁금합니다. 또한, 3번 송풍량에서 qs qL 이 의미하는게 무엇이고, qs가 GCp(t1-t4)인지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 08일 09:09 (편집된 시간 2023년 03월 08일 09:12) 교수님 답변드립니다. 22년도 교재 55p로 알고 답변드립니다. 강의에서 자세히 설명드린 내용입니다. 1.두 에너지가 합해지면 합쳐지는 지점은 에너지가 더 큰 쪽으로 오게 됩니다. 따라서 에너지의 량은 반대쪽 길이가 자신의 에너지가 되는 것입니다. 그러므로 h3-h1이 외기의 에너지 인 것입니다. 2. qs 는 현열량의 기호이며, qL은 잠열량의 기호 입니다. 현열량 qs = G Cp (실내공기온도- 취출공기온도) 로 구하는 것입니다. * 질문 올리실 때 몇년도 교재인지(필기, 실기) 알려주시면 더 확실한 답변을 드릴 수 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 wltjd7538 2023년 03월 08일 11:01 답변 감사합니다 교수님 조금 더 궁금한 사항이 있어 질문 드립니다! 합쳐지는 지점은 에너지가 더 큰쪽으로 온다고 말씀하셨는데, 22년도 교재 55p의 오른쪽 그림에는 3번 지점이 1번 지점과 가까운 걸로 보아 실내가 더 에너지가 크다는 말씀이신건가요?! 실내가 더 에너지가 크다면, 에너지량은 반대쪽 길이가 h2-h3가 되어야하는거 아닌지 궁금합니다..! 마지막으로 qL = 잠열량의 공식이 어떻게 되는지 궁금합니다. 항상 감사합니다. 0 imjaeki 2023년 03월 09일 02:37 (편집된 시간 2023년 03월 09일 02:37) 교수님 답변드립니다. 22년도 교재 55p의 오른쪽 그림에는 3번 지점이 1번 지점과 가까운 걸로 보아 실내가 더 에너지가 크다는 의미가 맞습니다. h2-h3은 실내에서 환기되는 공기의 열량 입니다. qL = 잠열량의 공식은 50p(23년교재 100p) 위에서 7째줄 공식입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
22년도 교재 55p로 알고 답변드립니다.
강의에서 자세히 설명드린 내용입니다.
1.두 에너지가 합해지면 합쳐지는 지점은 에너지가 더 큰 쪽으로 오게 됩니다.
따라서 에너지의 량은 반대쪽 길이가 자신의 에너지가 되는 것입니다.
그러므로 h3-h1이 외기의 에너지 인 것입니다.
2. qs 는 현열량의 기호이며, qL은 잠열량의 기호 입니다.
현열량 qs = G Cp (실내공기온도- 취출공기온도) 로 구하는 것입니다.
* 질문 올리실 때 몇년도 교재인지(필기, 실기) 알려주시면 더 확실한 답변을 드릴 수 있습니다.
감사합니다.
임재기
답변 감사합니다 교수님 조금 더 궁금한 사항이 있어 질문 드립니다!
합쳐지는 지점은 에너지가 더 큰쪽으로 온다고 말씀하셨는데, 22년도 교재 55p의 오른쪽 그림에는 3번 지점이 1번 지점과 가까운 걸로 보아 실내가 더 에너지가 크다는 말씀이신건가요?!
실내가 더 에너지가 크다면, 에너지량은 반대쪽 길이가 h2-h3가 되어야하는거 아닌지 궁금합니다..!
마지막으로 qL = 잠열량의 공식이 어떻게 되는지 궁금합니다. 항상 감사합니다.
답변드립니다.
22년도 교재 55p의 오른쪽 그림에는 3번 지점이 1번 지점과 가까운 걸로 보아 실내가 더 에너지가 크다는 의미가 맞습니다.
h2-h3은 실내에서 환기되는 공기의 열량 입니다.
qL = 잠열량의 공식은 50p(23년교재 100p) 위에서 7째줄 공식입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.