20년 4회 4회 문제 906Page (22년 교재기준)

안녕하십니까 교수님?
다름이 아니라, 해당 문제 냉각코일 출구온도를 구할 때 온수가열량과 공기냉각량은 같다는 이론을 참고하여 식을 전개하였으나 틀린 값이 나와서
아마 난방부하시 코일은 현열만을 반영하기 때문에 온수 냉각량과 공기가열량은 동일하지만 문제는 냉방부하라 잠열을 반영해야 하기 값에서 차이가 나는 것이 맞을까요? ex) 공기는 현열증가량이지만 냉온수 값소값은 증발잠열이 포함됨
이론을 더 정확히 이해하고자 질의드립니다.
감사합니다.
0

댓글
답변드립니다.
강의에서 누누이 설명드린 내용입니다.
공기는 전열이 변하지만 냉수는 현열만 변하게 되는 것이 맞습니다
질문하신대로 공기의 잠열을 반영하셔야 합니다.
즉, 공기의 전열 변화량 = 냉수의 현열 변화량 인 것입니다.
감사합니다.
임재기