답변함 19년 10월 8번 질문드립니다. mhcho0920 2023년 03월 09일 08:19 공유 (1) 실내부하 - 현열 부하에서 (다) 외벽, 지붕 이외의 전도열 중 유리창의 온도 차는 실내와 실외의 온도 차(32-26)를 사용하였는데, 내벽과 출입문의 온도차(32+26/2-26)는 어떻게 나온 것인지 이해가 되지 않습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 10일 04:35 교수님 답변드립니다. 복도는 비난방실인데 온도가 주어지지 않아 외기온도와 실내온도의 중간온도로 계산한 것입니다. 즉, 복도의 온도는 (32+26)/2 = 29℃ 인 것입니다. 비 난방실의 온도 구하는 내용은 23년도 교재 116p 위에서 4째줄에 나옵니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
복도는 비난방실인데 온도가 주어지지 않아 외기온도와 실내온도의 중간온도로 계산한 것입니다.
즉, 복도의 온도는 (32+26)/2 = 29℃ 인 것입니다.
비 난방실의 온도 구하는 내용은 23년도 교재 116p 위에서 4째줄에 나옵니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.