답변함

19년 10월 8번 질문드립니다.

(1) 실내부하 - 현열 부하에서

(다) 외벽, 지붕 이외의 전도열 중 유리창의 온도 차는 실내와 실외의 온도 차(32-26)를 사용하였는데,

 내벽과 출입문의 온도차(32+26/2-26)는 어떻게 나온 것인지 이해가 되지 않습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    복도는 비난방실인데 온도가 주어지지 않아  외기온도와 실내온도의 중간온도로 계산한 것입니다.

    즉, 복도의 온도는 (32+26)/2 = 29℃ 인 것입니다.

    비 난방실의 온도 구하는 내용은 23년도 교재 116p 위에서 4째줄에 나옵니다.

    감사합니다.

    임재기

    0