답변함
9교시 공조냉동기사 실기_공조장치내 상태변화
교수님 안녕하세요
실내 현열부하 관련해서 질문 드립니다.
49~50p에서 qs는 습공기 선도에서 과정이 수평 과정(전열량=현열량)이고, qT=qs=G(h2-h1)이렇게 두어서 정리해서 수분의 엔탈피 변화량이 공기의 엔탈피 변화량보다 작아 무시되는 것은 알겠습니다.
55p에서 실내부하를 구하는 과정에서 qs는 실내 현열부하인데, 과정이 습공기선도에서 수평선이 아닌데 현열량을 qs=GCp(t4-t1)으로 쓰는 지 잘 이해가 가지 않습니다.
0
댓글
답변드립니다.
습공기 선도에서 선도가 수평이든 아니든 실내현열부하 식은 qs=GCpΔt 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.