공조냉동기계기사 실기 질문

안녕하세요. 22년 4회차 건축설비기사 최종합격하고 23년 1회차 공조냉동기계기사 도전합니다.

건축설비기사와 60-70%중복이 되는듯 합니다. 약간더 디테일하게 공조문제가 출제되는 듯한 기분입니다.

2023년 이패스코리아 실기책을 구매후 오늘 앞쪽 이론 200페이지와 기출문에 08년-22년까지 모두 독파하였습니다.

물론 건축설비기사 지식이 도움이 엄청되네요.

질문드려도 될까요?

내용은 건축설비기사책과 이패스코리아 2023년 공조냉동기계기사 실기책의 내용을 비교하여 질문드리겠습니다.

 

질문1) p879 배관적산문제에서 

강간부속류 및 지지철물류계산할때 책의값 67650원과 13530원은

백강관 직관길이 40m와 50m를 10% 할증준 값에 단가를 곱하고나서 직관의 50%와 10%를 준값인데

제가 건축설비기사 공부할때 책을 직접 비교한 결과(동일문제)

2번의 할증 요율은 적용하지 않는다 배웠습니다.

기존 건축설비기사책에 동일한 문제가 있어서 확인한 결과

강관부속류는 (40*1200원+50m*1500원)*0.5=61500원

지지철물류는 (40*1200원+50m*1500원)*0.1=12300원

이리 되어 있어서요.  건축설비기사에서 자주 틀리는 문제중 하나로 이중할증 적용은 않는다 자주 출제되거든요.

 

질문2)p991 사무실부하 계산시

복도 내문 온도 계산조건 누락이지요?

실내외 온도차의 중간값으로 한다는 조건이 누락된 것이지요?

 

질문3)p 445=p885  냉방부하 동일문제입니다.

난방부하에서 방위계수를 부하계산시 모두 적용하는데(p779, p800)

냉방부하에서는 모두 적용을 하지 않았습니다.

p445 p885 냉방문제 실내 현열부하의 각 요소 부하계산시 방위계수는 무시하는것이 맞는건지요?

 

질문4) 덕트 치수 와 송풍기 전압 및 정압계산.

이런 문제들(선도에서 배관경이나 원형덕트경)에서 배관은 기성품으로 관경은 상위값 읽고

덕트는 사잇값을 읽는다 알고 있습니다.

이 문제는 선도를 준것이 아니라 덕트 치수표를 주었기에

풍량에 따른 원형덕트경을 중간 사잇값을 보간법으로 찾지 않고 배관처럼 상위값으로 읽었는지요?

차라리 문제 조건서 덕트값을 상위값으로 읽어라 했으면 편했을터인데요. 

 

공조냉동기계기사와 건축설비기사를 비교한결과 60-70% 실기내용이 중복되며

상당히 유사한 내용들이 돌고돌아 출제되는 듯한 기분입니다.

책의 복원력도 좋고 내용이 상세해서 상당히 쉽게 독학으로 공부가 가능한듯 합니다.

감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.강관부속류의 금액은 설계내역서에 계산된 강관금액의 50%입니다.

    내역서의 금액란에  올라가는 강관금액은 할증(10%)된 금액이 올라가기 때문에 강관부속류의 금액은  강관이 할증된 후의 금액에 50%에 해당하는 금액 입니다.(이 내용은 실제 적산업체의 실장님으로 부터 확인한 내용입니다.)  

    이것은 이중 할증이 아닙니다.  부속류의 금액을 강관 금액의  몇%로 하기로 할 때  어떤 것을 기준으로 할 것인지를 결정할 문제인 것입니다. 즉, 설계서상에 나타나는 강관의 금액이 할증된 후의 금액이므로 거기에  몇%를 할 것인지 결정한 것입니다.

    참고로 설계서의 금액란에는 강관이 할증되기전의 금액은 표기되지 않습니다.,

    혹시 정부의 표준품셈 또는 일위대가표 작성 기준등에  위의 내용과 다른 내용이 있다면 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.

    2. 질문하신대로 실내외 온도차의 중간값으로 한다는 조건이 누락되었을 수도 있습니다.   그러나 주어지지 않은 경우는 중간값으로 계산하는 것이 일반적이라고 보고 문제를 푼 것입니다.

    3. 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 방위계수는 겨울철 난방부하 계산에만 적용하는 것입니다.

    냉방부하계산에는 적용하지 않습니다.  냉방부하에는  외벽에는 상당외기온도차, 외부 유리창에는 차폐계수를 적용합니다.

    4.덕트 또는 관의 규격이 주어졌다면 당연히 해당 마찰손실에서 해당유량을 보낼 수 있는 규격을 선정해야 하는 것입니다.

    해당 마찰손실에서 해당유량을 보낼 수 있는 것은 당연히 상위값의 덕트 또는 관 입니다.

    감사합니다.

    임재기