답변함 2018년 10월 6일 13번,14번 질문 kbju31 2023년 03월 13일 10:43 공유 2018년 3회 (10월 6일 시행) 13번 문제 중1. 환기량과 외기량의 비 3:1 일떄 총풍량이 10000kg/h 인데 왜 7500:2500 인지 모르겠습니다2. 취출공기 온도 및 가열기 용량 구할떄 G*cp*온도차인데 밀도*풍량*cp*온도차로 적용 안하는지 궁긍합니다 2018년 3회 14번 문제중외기부하 구할떄 상당외기온도차가 주어졌는데 실외 실내 온도차로 구하는지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 14일 01:18 교수님 답변드립니다. 1. 환기량과 외기량의 비 3:1 일떄 총풍량이 10000kg/h 이므로 환기량 = 10000x{3/(3+1)} = 7500 이며 외기량 = 10000x{1/(3+1)} = 2500 입니다. 2. 주어진 풍량이 Q가 아닌 G(질량유량)으로 주어졌기 때문에 밀도를 적용하지 않은 것입니다. 3. 상당외기온도차는 외벽에서의 열관류에 의한 열량 계산할 때 적용하는 것입니다. 외기부하 계산에는 적용하는 것이 아닙니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 환기량과 외기량의 비 3:1 일떄 총풍량이 10000kg/h 이므로
환기량 = 10000x{3/(3+1)} = 7500 이며
외기량 = 10000x{1/(3+1)} = 2500 입니다.
2. 주어진 풍량이 Q가 아닌 G(질량유량)으로 주어졌기 때문에 밀도를 적용하지 않은 것입니다.
3. 상당외기온도차는 외벽에서의 열관류에 의한 열량 계산할 때 적용하는 것입니다.
외기부하 계산에는 적용하는 것이 아닙니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.