문제 14번의 질문(1)은 특별한 말이 없이 응축기라고 되어있으므로 응축기의 압력이 낮아지는 원인을 기술하시면 됩니다.
그리고 질문(2)에서 응축식 증발기에 대하여는 질문하신 것처럼 히트펌프 시스템에서 실외기를 말하는 것으로 판단됩니다.
응축기 이든 증발기 이든 모두 열교환기 입니다.
실외기(겨울철의 증발기)의 압력이 갑자기 낮아지는 원인은 증발기를 통과하는 공기의 온도가 낮아지면 증발온도는 그보다 더 낮아져야 하므로 압력이 떨어지는 것입니다. 따라서 증발이 잘되도록 통과풍량을 많이 보내주든지, 히터를 이용하여 냉매의 증발을 촉진시키는 방법이 있습니다.
증발기에 보내지는 냉매량이 부족하여 증발기 압력이 낮아지는 경우는 팽창밸브의 개도를 크게하여 많은 냉매를 증발기에 유입시키면 됩니다.
증발기에 서리가 끼어 있어서 증발이 잘 안되어 증발압력이 낮아지는 경우에는 제상하여 증발이 잘되도록 하면 됩니다.
댓글
답변드립니다.
구체적으로 몇년도 몇번 문제인지 또는 교재에 언급된 내용이면 몇 페이지 인지 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
감사합니다.
임재기
21년도 2회 14번 문제입니다.
교재의 답으로 "외기온도 저하로 응축기 통과 공기온도가 낮아져 응축기 압력기 낮아진다"라고 설명되어있습니다.
여기서 헷갈리는 것은 외기와 열교환을 하는 장치는 응축기가 아니라 증발기라고 생각하는데, 이 점으로 인해서 헷갈리는 상황입니다.
답변드립니다.
문제 14번의 질문(1)은 특별한 말이 없이 응축기라고 되어있으므로 응축기의 압력이 낮아지는 원인을 기술하시면 됩니다.
그리고 질문(2)에서 응축식 증발기에 대하여는 질문하신 것처럼 히트펌프 시스템에서 실외기를 말하는 것으로 판단됩니다.
응축기 이든 증발기 이든 모두 열교환기 입니다.
실외기(겨울철의 증발기)의 압력이 갑자기 낮아지는 원인은 증발기를 통과하는 공기의 온도가 낮아지면 증발온도는 그보다 더 낮아져야 하므로 압력이 떨어지는 것입니다. 따라서 증발이 잘되도록 통과풍량을 많이 보내주든지, 히터를 이용하여 냉매의 증발을 촉진시키는 방법이 있습니다.
증발기에 보내지는 냉매량이 부족하여 증발기 압력이 낮아지는 경우는 팽창밸브의 개도를 크게하여 많은 냉매를 증발기에 유입시키면 됩니다.
증발기에 서리가 끼어 있어서 증발이 잘 안되어 증발압력이 낮아지는 경우에는 제상하여 증발이 잘되도록 하면 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.