답변함

2단압축1단팽창

중간냉각기에서 증발하는 냉매량이 Gm이라고 알고있는데 엄밀히 따지면 Gm은 중간냉각기 전의 보조팽창밸브에서 일부 증발을 하고, 중간냉각기에서 나머지가 증발하는 것이므로 중간냉각기에서 증발하는 냉매량은 Gm보다 작을뿐만 아니라 보조팽창밸브 후의 건도까지 고려하여 계산해야하지 않을까요??
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재에서 Gm은 중간냉각기 냉매순환량 이라고 표현했습니다.

    2단압축 1단팽창의  보조팽창밸브를 통과한 냉매량 전체 입니다.

    질문하신대로 중간냉각기에서 증발하는 냉매량은 Gm보다는 작습니다.

    질문내용을 조금 구체적으로 올려주시면 답변드리겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기