답변함

실기 08년 1회 2번 문제 질문입니다.

안녕하세요 강사님. 실기 기출 08년 1회 2번 문제에서 냉각코일의 열수를 구할 때 습면 보정계수를 계산과정에서 1.0으로 계산하였던데 문제에 딱히 언급이 없어서 그런건가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 문제에서 딱히 언급이 없어서 그런 것입니다.

    감사합니다.