답변함
19년 3회 12번 문제 질문
A분기부의 마찰손실을 구할때
b=18cm로 구하였습니다.
그런데 덕트의 크기결정표에서 이미
각 구간 별 45x25, 35x25, 25x25 등 덕트의 크기를
구했는데 왜 또 분기부의 덕트크기를 다시 구해야하는지
궁금합니다
0
댓글
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
교재 897p 아래 참고의 그림을 보시면 이해되실 것입니다.
분기부에서는 풍량의 비율로 나누어진 다음 정해진 덕트의 규격으로 확대되는 것입니다.
그림을 보시면 아시겠지만 분기되기 전의 덕트 규격은 45인데 둘로 나누어 지면서 25와 35가 됩니다. 즉 25+35=60이 되므로 분기되기 전의 규격보다 큽니다. 따라서 분기 될 때는 풍량비율로 작게 분기 되었다가 확대되어 나가는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.