답변함

실기교재 753p 문제 3번

2017년 6월 25일 문제 3번

안녕하세요 질문이 있습니다. 이 문제에서 송풍기에 의한 온도상승을 고려하지 않았고, 이는 불가능한 온도이기 때문이라는 '참고'의 설명을 보고 납득을 하였습니다. 제가 궁금한 점은,  불가능한 온도인것을 판단하기 위해서 참고에 있는 계산과정을 실제로 해보아야 알 수 있지 않나요?

질문을 정리하자면 결국에 송풍기 부하를 가산하지 않고 한번 푼 다음, 이론적으로 불가능한 온도임을 알고 송풍기 부하를 계산하는 것이 시험장에서 해야하는 것인가요? 

제가 이 질문을 하는 이유는 정확히 기억나지 않지만 다른 공기조화문제에서 송풍기에 의한 온도상승을 고려하였던것 같은데 어떤 문제는 고려하고 어떤문제는 고려하지 않고 이 점이 조금 헷갈려서 질문합니다. 아니면 제 기억이 잘못 된 걸 수도 있습니다.

감사합니다 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까.

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    일반적으로는 송풍기 부하는 실내부하에 포함시키지 않습니다.

    그런데 어떤 책(우리나라 대학교수의 책, 제가 가지고 있는 일본 책)의 경우에는 송풍기 부하를 실내부하에 포함시키는 경우가 있습니다.

    아마도 그 책의 저자가 문제를 출제했을 수 있다고 판단됩니다.  

    질문하신대로  문제를 풀어보지 않으면 알 수 없는 사항입니다.

    만약에  주어진 모든 값이 똑같은 문제가 출제된다면 송풍기 부하를 실내부하에 포함시켜 문제를 푸셔야 하지만,  그렇지 않은 경우라면  송풍기 부하를 실내부하에 포함시키지 않고 문제를 푸셔야 합니다.

    그리고 만약 똑 같은 문제가 출제 되었다면  송풍기 부하를 실내부하에 포함시키신 수험생이나  포함시키지 않은 수험생 모두 산업인력관리공단에 전화하셔서  문제를 조금 명확하게 출제해 줄 것을 요구하셔도 됩니다.

    또한 최근에는  문제가 정확하게 출제되고 있기 때문에  걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    1