답변함 21년 4월 10번 dbcks0416 2023년 03월 17일 05:02 공유 소문제 5번에 외기 현열부하를 구할때 pQ에서 Q 즉 외기 도입 풍량을 구할때 보기 3.에서 10m^3/m^2h 라고 해서 단위면적당 환기량이라 단위면적을 바닥면적으로 설명해주셨는데 ( 15 x 30 ) 보기에는 바닥면적당이라는 설명은 없었는데 서쪽 벽이나 북쪽 벽일수도 있는거 아닌가여? 단위면적당 환기량에서 면적을 바닥으로 하는 이유가 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 17일 09:17 (편집된 시간 2023년 03월 17일 09:20) 교수님 안녕하십니까. 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 환기량을 방 체적의 몇회로 주어질 때가 있고, 방 바닥면적을 기준으로 주어질 때가 있습니다. 이것은 일반적인 것입니다. 그래서 특별히 다른 언급이 없이 m²당으로 주어지면 바닥면적당 환기량을 의미하는 것이고 몇 회로 주어지면 방체적당 환기량을 의미하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
환기량을 방 체적의 몇회로 주어질 때가 있고, 방 바닥면적을 기준으로 주어질 때가 있습니다.
이것은 일반적인 것입니다. 그래서 특별히 다른 언급이 없이 m²당으로 주어지면 바닥면적당 환기량을 의미하는 것이고 몇 회로 주어지면 방체적당 환기량을 의미하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.