답변함 2017년 2회 문제3번 aswqrg 2023년 03월 19일 00:53 공유 이 문제에서 헌열부화의 12% 가산할것 이부분에서 0.12를 곱하였는데요. 가산한다는것이 1.12를 곱해야 맞는게 아닌지 헷갈립니다. 정확히 이해가 안가서 질의합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 20일 02:44 교수님 안녕하십니까. 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 정확한 표현은 " 송풍기 부하는 실내 취득 현열부하의 12%이며 실내 취득 부하에 가산할 것" 이라고 판단됩니다. 따라서 송풍기 부하로 현열부하의 12%를 실내부하에 가산한 것입니다. 복원이 좀더 정확하지 못한점 사과드립니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
정확한 표현은 " 송풍기 부하는 실내 취득 현열부하의 12%이며 실내 취득 부하에 가산할 것" 이라고 판단됩니다.
따라서 송풍기 부하로 현열부하의 12%를 실내부하에 가산한 것입니다.
복원이 좀더 정확하지 못한점 사과드립니다.
감사합니다.
임재기