답변함

01년도 2회 4번문제

교수님

이 문제에서 (참고) 부분에서 EF구간은 자중으로 내려오며 사이폰작용이 일어나지 않는다고 하여 펌프의 실양정과는 무관하다고 하였는데 냉수펌프 양정에서 실양정을 더해서(포함해서) 계산한 이유는 무엇인가요??(펌프의 실양정과는 무관하다고 하였으니 펌프의 양정을 계산할때 실양정을 빼고 계산하는것이 아닌가요??)

그리고 실양정이 1m가 아니라 왜 20+1=21m가 되는지도 궁금합니다.

그리고 실양정에 포함되는 배관은 항상 배관의 마찰손실수두에 포함시키지 않고 계산을 해야하는지 궁금합니다.( 실양정에 포함되는 배관에 물이 흐르면 마찰수두에 포함을 시키고 공기가 흐른다면 마찰수두에 포함시키지 않고 계산을 하면 되는건가요??)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까.

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    1. E-F구간의 높이가 펌프의 실양정과 무관하다는 것은  펌프의 실양정을 계산할 때 E-F 높이는 포함되지 않는다는 것입니다.

    2.펌프의 실양정이라 함은 수면에서 펌프가 품어올려야 하는 최대높이까지의 높이차 이기 때문에 1+20m가 되는 것입니다.

    3.실양정에 포함되는 배관은 마찰손실수두 계산에 포함되어야 합니다.

    문제 풀이의 마찰손실수두 14.92m는  A-B-C-D-E 경로에 대한 값이므로 실양정에 포함되는 배관도 마찰손실수두에 포함시킨 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기