답변함 공기조화 포화도와 상대습도의 관계 질문입니다 skrxkgud 2023년 03월 19일 06:20 공유 포화도 공식을 정리하면 포화도 = 상대습도x(P-Pws)/(P-Pw)로 정리했습니다. 이때, Pw<Pws이니, (P-Pws)/(P-Pw)는 1보다 작게 되고 이는 같은 수분이 들어갔을 때, 상대습도보다 포화도가 작다고 이해하였습니다. 하지만, 습공기 h-x선도에 포화도와 상대습도를 보니 상대습도가 포화도 보다 아래 위치하여 작다고 읽어지는데 이해가 잘 가지않습니다. 제가 습공기 선도를 잘 못읽고 있는 것일까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 20일 04:53 교수님 안녕하십니까. 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 같은 량의 수분이 들어있다면 포화도가 상대습도 보다 작은 값으로 표현됩니다. 따라서 습공기선도에서는 포화도가 위에 그려져야 하는 것입니다. 예를 들어 SI단위 공기선도에서 같은량의 수분이 들어있으면 절대습도가 같은 것이므로 절대습도가 0.013이고 온도가 33℃ 이면 포화도는 40인데 상대습도는 42정도 됩니다. 따라서 같은 수분량이면(절대습도가 같으면) 포화도가 위에 그려지는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
같은 량의 수분이 들어있다면 포화도가 상대습도 보다 작은 값으로 표현됩니다.
따라서 습공기선도에서는 포화도가 위에 그려져야 하는 것입니다.
예를 들어 SI단위 공기선도에서 같은량의 수분이 들어있으면 절대습도가 같은 것이므로 절대습도가 0.013이고 온도가 33℃ 이면
포화도는 40인데 상대습도는 42정도 됩니다. 따라서 같은 수분량이면(절대습도가 같으면) 포화도가 위에 그려지는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.