공조냉동기계기사 실기 질문있습니다(2023년 교재 사용중입니다)
안녕하십니까? 신속한 질문에 감사드립니다.
2023년 실기책 공부중입니다. 질문이 있어서요.
질문1)p203 문제16) 펌프의 양정 계산시 "F-G구간"은 문제조건에서 상당길이 계산시 안구해도 되도록 상당길이를 제외시켰는데요. (1)번 표를 없애고 펌프의 양정을 구하시오 하면 F-G구간이 실양정이지만 배관 직관길이에 대한 상당길이 계산해야 하지 않을까요?(궁금해서 여쭙니다.)
질문2)P63번 문제중 (3)번문제. 냉동장치 실제 성적계수 구하시요.
답처럼 축동력 7KW로 구하면 COP=10.36/7= 1.48이고
선도표에서 COP=(611-561)/(561-448)=2.26 나옵니다.
선도표 이용하면 압축효율과 기계효율을 적용하지 않아서 1.48과 2.26의 차이값이 보이나 봅니다.
문제 축동력 주어진 조건 7KW만 적용해서 구해야 겠지요?
질문3)P646 목재 두께 책은 20mm인데 실제는 수험자 규칙에 의해 19.04mm가 답이지요?
질문4)p769 문제8)
압축기 토출량 계산시.
여러 기출 문제를 비교한 결과 기통수비, 피스톤 압출량비, 피스톤 배제량비 많은 문제를 풀었는데요.
체적효율=실제 압축기 토출량/이론압축기 토출량 인데요.
압축기 토출량 구하라는 문제는 조건에서 체적효율 60% 주면 실제 압축기 토출량 구하라고 이해해야 하나요?
복원이 이상일까요?
기존 문제들중에 압축기 토출량 구하시오 하면 냉매순환량=압축기토출량*체적효율/비체적해서
압축기 토출량=냉매순환량*비체적/체적효율 이렇게 유도되어
압축기 토출량은 이론값이거든요.
실제 압축기 토출량은=냉매순환량*비체적이 실제값이고요(p1072)
질문5)p829 문제 14)
조건에서: 지붕의 열통과율 k=1.76w/m2k, 상당외기온도차 델타t=3.9이다
이 조건의 상당외기온도차는 지붕에 한한 조건인지
아님 외벽과 외창 계산시 모두 적용되는 상당외기온도차 3.9도 인지 조건이 애매해서요.
만약 문제중 서쪽과 남쪽 외벽의 부하를 구하라고 추가 문제가 준다면
온도차=실내-실외(31-26=5도) 이 값 적용일까요? 상당외기 온도차 3.9도 적용일까요?
다행이 지붕부하만 구하시오 해서 조건이 지붕의 상당외기온도차에만 해양된다 생각했는데
외벽부하 문제 구하라고 하면 궁금해지네요?
댓글
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
1. 강의에서 설명드린 내용입니다.
실양정의 개념은 수면에서 부터 펌프가 품어올려야 하는 최종 높이까지 이므로 수면-펌프-A-B-C-D-E-E'-F까지의 배관에서 수직 높이에 해당합니다. 이 수직 높이가 F-G의 높이와 같기 때문에 (1번)표에 F-G를 실양정이라고 표현한 것입니다.
F-G구간의 물은 펌프와 관계없이 자중으로 내려오기 때문에 마찰손실을 계산하지 않고 따라서 상당길이를 계산할 필요가 없는 것입니다.
2. 질문하신대로 성적계수 구할 때 문제 축동력 주어진 조건 7KW만 적용해서 구해야 합니다.
3. 소수점 2째 자리로 답을 한다면 결로가 생기지 않는 두께는 19.04보다 큰 19.05mm 입니다.
4.이문제의 경우 체적효율이 주어졌기 때문에 실제 배출량을 구한 것입니다.
문제가 좀더 정확하게 출제 된다면 실제 토출량을 구하라고 했어야 하는 문제 입니다.
이런 문제가 다시 출제된다면 산업인력관리공단 냉동담당자께 전화하셔서 이론 토출량인지 실제 토출량인지 명확히 해야한다고 요구하시면 둘 다 정답처리 될 가능성이 큽니다.
5.이 문제의 상당온도차는 지붕의 상당외기온도차 입니다.
만약 외벽을 통한 부하를 계산해야 한다면 당연히 각 외벽의 상당온도차가 주어집니다.
감사합니다.
임재기