답변함

2008년 2회1번

안녕하세요. 교수님.

송풍량, 재열기는 주어진 온도 기준으로, 공기냉각기는 온도가 아닌 엔탈피로 구하는것에 대한 질문입니다.  아래와 같이 개념을 잡으면 될까요?

1. 송풍량은 전열과 엔탈피로 구할수 있지만 오차가 많아 현열,온도차로 구한다.

2. 공기냉각감습열량은 전열량(엔탈피)과 풍량을 활용해서 구한다. 굳이 온도차로 구하고 싶다면 현열과 잠열을 각각 구해서 더해준다. 단, 잠열구할때 1kj/kg.k가 아닌 수증기비열 사용한다.

3. 재열량은 수평이동으로 현열만 있어 온도가 주어졌으므로 온도차로 구한다. 단, 엔탈피차로 구할수 있지만 오차가 있다.

감사합니다.

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까.

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    1. 송풍량을 현열량으로 구하는 것은 일반적인 것이기 때문에 가능하면 현열량으로 구하라는 것입니다.  오차가 많아서가 아닙니다.

    현열량, 전열량 모두 구할 수 있으며  온도 이든 엔탈피 이든 선도에서 읽은 값은 오차가 있으므로 문제에서 주어진 값으로 구하는 것이 좋습니다. 

    2.공기냉각기의  냉각감습열량은 전열량이므로  엔탈피 차로 구해야 하며, 현열량과 잠열량을 각각 구하여 합해도 됩니다. 

    잠열량 구하는 식은  23년교재 100p 위에서 2번째 식을 이용하면 됩니다.

    3. 재열량은 수평이동으로 현열만 있어 온도가 주어졌으므로 온도차로 구하면 됩니다.

    질문하신대로 엔탈피차로 구할수 있지만 오차가 있는데  주어진 온도와 엔탈피가 서로 정확하다면 그 오차는 23년 교재 99p의 참고에 있는 것 처럼 공기중의 수분의 열량증가 만큼 차이가 납니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 