공조냉동기계기사 12년도 문제1번 , 문제 2번 질문합니다.

필기합격을하고 실기 선생님 강의를 듣고 공부한지 3주정도 지났습니다. 처음에는 2틀에 한 회치 밖에 볼 수 없었지만 지금은 하루에 2회 , 1년치씩 보고있습니다. 열심히해서 가능하다면 이번회차에 꼭 합격 하고싶습니다.

2가지 질문 드리겠습니다. 

문제 1번 : 흡수기의 냉각수 열량에서 흡수기의 냉각수열량은 냉각수 펌프를통해서 들어오는것인데 

흡수기 열평형식에서는 h2와함께 나간열량으로 계산이 되는 이유를 잘모르겠습니다.

 

 

문제 2번 : 취출구의 온도 T5를 구하는 현열 = GC델타 T  = pQC델타T

를 이용해서 T5를 구하는식에서 송풍량 * 밀도를 곱하지않고 송풍량을 G

로 두고 계산을  하여 뭔가 이상하다 여겨져서 개인적으로 제가 문제는보

면서 추측을해봤는데 송풍량의단위가 m^3/h 가아니라 kg/h 이기때문에

밀도를곱하지않고 계산을 하는게 맞다고 여겨지지만 정확한 이유는 잘 모르겠습니다. 

계산식에서 밀도가 생략된 이유는 무엇인가요?

답변 주시면 감사하겠습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까.

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    1.흡수기에 냉각수 배관은 들어갔다가 나가게  됩니다.

    이 때  온도가 낮은 냉각수가  들어가서 온도가 상승하여 나가게 됩니다.

    이는  흡수기에서 그 열량의 차이(냉각열량)만큼 가지고 나가게 되는 것이므로  나가는 열량이 되는 것입니다.

    증발기에는 온도가 높은 냉수가 들어가서 온도가 낮은 냉수로 나가게 되므로 그 열량의 차이 만큼 증발이에 열량을 준 것이므로 들어가는 열량입니다.

    발생기에서도  가열량은  높은 온도의 열이 들어가서 낮은 온도의 열로 나가기 때문에  그 열량의 차이만큼 발생기에 열을 준 것이므로 들어가는 열량입니다.

    응축기에서도  냉각수는 낮은 온도로 들어가서 높은 온도로 나오므로  그 열량의 차이만큼 응축기에서 나가는 것입니다.

    2. T5를 구하는식에서 밀도를 곱하지않은 이유는  질문에 말씀하신 것처럼 송풍량의 단위가 m^3/h 가아니라 kg/h 이기 때문이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기