답변함 실기 2013년 7월 문제1번 wow27jh 2023년 03월 21일 13:29 공유 문제의 해설은 이해가 갑니다. 그런데 저는 냉매 순환량을 구할시에 Gx(h2-h1)=7kw로 두고 냉매량을 구하였다가 틀렸습니다. 축동력=압축일량=냉매량X압축기입출구 엔탈피차 인것으로 알고있는데 왜 G(h2-h1)으로 구하면 오답인것입니까?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 22일 06:33 교수님 안녕하십니까. 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 축동력 7kW는 압축효율, 기계효율이 적용된 값이기 때문에 그렇습니다. 따라서 축동력으로 냉매량을 계산하면 교재의 풀이보다 많이 나오게 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
축동력 7kW는 압축효율, 기계효율이 적용된 값이기 때문에 그렇습니다.
따라서 축동력으로 냉매량을 계산하면 교재의 풀이보다 많이 나오게 됩니다.
감사합니다.
임재기