답변함 2010년 7월 문제 4번 crsan101 2023년 03월 21일 14:11 공유 강의제목 : 공조냉동기계기사실기 강사명 : 임재기 교수님 2010년 7월 문제 4번 문제 조건에서 송풍기 출구풍속이 13m/s으로 주어졌으면 A-B구간의 풍속을 구할 때 13m/s으로 하면 안되나요? 0 댓글 댓글 4개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 22일 06:39 (편집된 시간 2023년 03월 22일 06:41) 교수님 안녕하십니까. 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 송풍기와 덕트를 연결할때 송풍기 출구에서 확대되어 주 덕트에 연결됩니다. 주어진 송풍기 출구의 풍속은 송풍기 장비 자체의 출구에서의 풍속이 13m/s 라는 것이며 송풍기에 연결된 A~B구간의 덕트는 송풍기 출구에서 확대되어 190x35 덕트가 되었기 때문에 190x35면적에 해당하는 풍속이어야 하는 것입니다. 따라서 A-B구간의 풍속을 구할 때 13m/s으로 하면 안됩니다. 송풍기 정압 = 송풍기 전압 - 송풍기출구(13m/s)의 동압 입니다. 감사합니다. 임재기 0 crsan101 2023년 03월 22일 10:29 2009년 7월 5번 문제에서는 조건에 주어진 송풍기 출구 풍속 7m/s을 Z-A-B 구간 풍속으로 하였는데요.. 위 질문내용과 무슨 차이가 있는 건가요? 0 imjaeki 2023년 03월 23일 01:55 교수님 안녕하십니까. 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 이 문제에서 주어진 송풍기 출구풍속은 송풍기 출구와 연결된 덕트의 풍속 이라고 표현하여야 정확한 표현입니다. 아쉬운 점은 문제의 용어가 좀더 정확하게 출제되었으면 좋았을 문제 입니다. 감사합니다. 임재기 0 crsan101 2023년 04월 07일 09:24 교수님.. 앞으로 시험에 용어가 정확하게 표기되지않고 출제된다면 둘중 하나의 방법으로 풀이를 해야하는데...송풍기 출구풍속 적용을 어떻게 해야 좋을까요? 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
송풍기와 덕트를 연결할때 송풍기 출구에서 확대되어 주 덕트에 연결됩니다.
주어진 송풍기 출구의 풍속은 송풍기 장비 자체의 출구에서의 풍속이 13m/s 라는 것이며
송풍기에 연결된 A~B구간의 덕트는 송풍기 출구에서 확대되어 190x35 덕트가 되었기 때문에 190x35면적에 해당하는 풍속이어야 하는 것입니다.
따라서 A-B구간의 풍속을 구할 때 13m/s으로 하면 안됩니다.
송풍기 정압 = 송풍기 전압 - 송풍기출구(13m/s)의 동압 입니다.
감사합니다.
임재기
2009년 7월 5번 문제에서는 조건에 주어진 송풍기 출구 풍속 7m/s을 Z-A-B 구간 풍속으로 하였는데요.. 위 질문내용과 무슨 차이가 있는 건가요?
안녕하십니까.
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
이 문제에서 주어진 송풍기 출구풍속은 송풍기 출구와 연결된 덕트의 풍속 이라고 표현하여야 정확한 표현입니다.
아쉬운 점은 문제의 용어가 좀더 정확하게 출제되었으면 좋았을 문제 입니다.
감사합니다.
임재기
교수님.. 앞으로 시험에 용어가 정확하게 표기되지않고 출제된다면 둘중 하나의 방법으로 풀이를 해야하는데...송풍기 출구풍속 적용을 어떻게 해야 좋을까요?