2019년도 3회차 8번, 2022년 1회 6번 모두 외기도입량을 명시하고 있습니다.

1. 이는 외기부하와 직결된 것이며 실내부하로는 포함을 안시키는게 맞는 것인지 여쭙고 싶습니다.

2. 그리고 이때에 외기 도입량이라는 게 공기조화 시간에 공조기 내에서 ‘외기’와 환기가 만나 혼합되고, 이 혼합된 공기가 냉각코일이든, 난방코일이든, 가습기 등을 지나 실내에 취출 된다고 할 때 이 ‘외기’와 맨 윗줄에 말씀드린 문제 조건중 하나인 ‘외기도입량’이 일치하는 용어인지 질문드립니다.

3. 당연한 질문이겠지만 이 외기도입량을 환기량으로 인식하지 않는게 옳은 것인지도 여쭙겠습니다.

4. 질문에 앞서 본 교재의 문제가 아닌데 질문드리게 되어 죄송하다는 말씀 먼저 드리겠습니다. 타 블로그 에서 문제가 있는것을 보아 가져오게 되었습니다. 다만 여기서 문제를 어떻게 푸는지 여쭤보려는게 아니고,

1번과 3번 질문과 밀접한 질문인데 아래의 문제에서 주어진 조건 중 외기도입량 은 문제를 풀 때 쓸모없는 조건이 맞는지 여쭤보겠습니다. (왜냐하면 난방부하라는 것은 실내부하 중 현열부하만을 뜻하기 때문입니다. 주어진 외기도입량이 외기부하와만 관련이 있다면 문제에서 요구하는 난방부하엔 이 외기도입량이 쓰일일이 없다고 생각했습니다.

비슷하게 냉방부하는 실내부하 전열을 뜻한다고 알고 있습니다.) 추가로 아래 문제는 사진에 보여지는 조건 외에 어느 조건도 없습니다. (외기도입량 단위가 사람수와 관련이 있는데 이 문제는 사람수에 대한 정보를 주지 않습니다.)

상당히 유사한 사례로 19년 3회 8번 문제에서 이 외기도입량을 활용하여 실내부하에 포함되지 않는 외기부하로 계산해주신 적 있으십니다.

질문이 정말 길었습니다. 긴 질문 읽어주셔서 감사합니다. 교수님

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    1. 외기도입량에 의한 외기부하는 실내부하에는 포함시키지 않는 것이 맞습니다.

    2.공기조화기 그림에서 외기는 위에서 말하는 외기도입량과 같은 것입니다.

    3. 외기도입량과  환기량은 엄연히 다른 것입니다.(강의에서 수없이 설명드린 내용입니다.)

    4.만약 실내 난방부하만 구하는 문제라면 외기도입량은 필요없는 조건입니다.

    감사합니다.