답변함 순환공기량 질문 wltjd7538 2023년 03월 23일 02:32 공유 19년3회 문제 3번 (2)에서 전체순환공기량을 구하는데 현열로만 구하지 않고 (현열+잠열)로 왜 구하는지 궁금합니다. 그리고 현열로만 순환공기량 구할때는 어떨때인지 궁금합니다 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 24일 04:02 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 문제에서 엔탈피만 주어졌기 때문에 전열로 구할 수 밖에 없는 것입니다. 이론 공부할 때 배웠듯이 송풍량은 현열로 구해도 되고 전열로 구해도 됩니다. 다만 현열과 전열 모두로 구할 수 있다고 하더라도 현열로 구하는 것이 일반적입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
문제에서 엔탈피만 주어졌기 때문에 전열로 구할 수 밖에 없는 것입니다.
이론 공부할 때 배웠듯이 송풍량은 현열로 구해도 되고 전열로 구해도 됩니다.
다만 현열과 전열 모두로 구할 수 있다고 하더라도 현열로 구하는 것이 일반적입니다.
감사합니다.
임재기