안녕하세요. 교수님,

 

7점 전에 있는것이 팽창밸브 인가요?  2020년 4회 유사문제는 해당기호가 없습니다.

팽창밸브라면 압력이 7점은 압력이 내려갈것 샅습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    7점 전에 있는 밸브는 유량조절하는 일반 밸브 입니다.

    팽창밸브는 교재의 풀이 그림에 표시되어 있듯이 4-5사이의 밸브가 팽창밸브 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0