15년 2회 3번 공조냉동기계기사 실기 질문드립니다.
안녕하세요. 교수님 강의 너무 잘 보고 있습니다.
문제를 푸는 질문은 아니지만 시험을 봤을 때 같은 고민을 할까 싶어 질문드립니다.
문제의 표를 보면 표의 값들은 저압측 용량 (상당방열면적 m^2당) 이라고 적혀있습니다.
하지만 풀이에서는 값을 EDR로 읽더라구요. 1m^2당 용량의 값인줄 알았는데 EDR을 용량이라고 표현하는지 궁금합니다. [( X Pa/m)과 관지름이 만나는 값]
풀이대로라면 (1m^2당 상당방열면적) 이라는 수치라고 읽어야하는데, 면적당 면적이라고 생각되어 질문드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
상당방열면적 = EDR 입니다. (필기교재 이론편 408p)
EDR = (방열기의 총 방열량) / (방열기의 표준방열량) 입니다.
열매체가 증기이면 표준방열량=756W/m² 이고
열매체가 온수이면 표준방열량=523W/m² 입니다.
즉 방열기에 증기가 흐르고 상당방열면적이 10 EDR 이면 표준상태에서 방열기의 방열량은 10 X 756 = 7560W의 방열량을 내는 방열기인 것입니다.
문제의 표에서 저압증기관의 용량표 라고 되어 있는 것은
표의 맨 왼쪽 관지름(저압증기관)이 상당방열면적 몇 m² 를 감당할 수 있는 용량의 증기를 보낼 수 있는 관지름 이라는 의미입니다.
감사합니다.
임재기