15년 2회 3번 공조냉동기계기사 실기 질문드립니다.

안녕하세요. 교수님 강의 너무 잘 보고 있습니다.

문제를 푸는 질문은 아니지만 시험을 봤을 때 같은 고민을 할까 싶어 질문드립니다.

문제의 표를 보면 표의 값들은 저압측 용량 (상당방열면적 m^2당) 이라고 적혀있습니다.

하지만 풀이에서는 값을 EDR로 읽더라구요. 1m^2당 용량의 값인줄 알았는데 EDR을 용량이라고 표현하는지 궁금합니다. [( X Pa/m)과 관지름이 만나는 값]

풀이대로라면 (1m^2당 상당방열면적) 이라는 수치라고 읽어야하는데, 면적당 면적이라고 생각되어 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    상당방열면적 = EDR 입니다. (필기교재  이론편 408p)

    EDR =  (방열기의 총 방열량) / (방열기의 표준방열량) 입니다.

    열매체가 증기이면  표준방열량=756W/m²  이고

    열매체가 온수이면 표준방열량=523W/m²  입니다.

    즉 방열기에 증기가 흐르고  상당방열면적이 10 EDR 이면  표준상태에서 방열기의 방열량은 10 X 756 = 7560W의 방열량을 내는 방열기인 것입니다.

    문제의 표에서 저압증기관의 용량표 라고 되어 있는 것은 

    표의 맨 왼쪽  관지름(저압증기관)이  상당방열면적  몇 m² 를 감당할 수 있는 용량의 증기를 보낼 수 있는 관지름 이라는 의미입니다.

    감사합니다.

    임재기

     