2023실기 교재 188쪽 9번문제(01년2회) 및 기타 질문
1. E-F사이는 통기관 때문에 마찰 저항은 고려하지 않는다고 하셨고, 190쪽에 교재 참고에서 냉수는 자중으로 내려와서 사이폰작용이 일어나지 않으므로, 펌프의 실양정과는 무관하다고 했는데 문제풀이에서는 20+1m로 21m의 실양정을 계산하던데, 이 실양정은 수위부터 B-C-D-E로 가는 냉수의 실양정을 계산한 것일까요? E-F구간의 실양정과 무관하다고 했는데 계산하길래 약간 헷갈려서요
2. 그리고, 계산시 (1)과 같은 주관식은 풀이과정을 써야할 것 같은데 (2),(3)과 같은 표 채우는 문제는 풀이를 안쓰고 답만 써도 감점이 없는지 궁금합니다.
3. 풀이과정에서 중간에 단위 없이 숫자만 쓰고, 최종답에서만 단위를 써도 감점 없이 정답처리가 되는지 궁금합니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
1. 강의에서 설명드린 내용입니다.
문제풀이에서 20+1m로 21m의 실양정을 계산한 것은 수위부터 B-C-D-E로 가는 냉수의 실양정을 계산한 것이 맞습니다.
2. (2),(3)표 채우는 문제에서 수량은 (1)번에서 구한 수량을 쓰면 되고, 관지름과 ,유속, 단위길이당 저항은 표에서 읽은 값은 쓰는 것이므로 풀이과정이 필요없는 문제 입니다.
3. 풀이과정에서 중간에 단위 없이 숫자만 쓰고, 최종답에서만 단위를 써도 감점이 없습니다.
감사합니다.