답변함
2023실기 교재 192쪽 10번문제(08년3회)
(6) 코일 출구 수온을 구할 때, 공기의 열획득량=물의 열손실량으로 이항해서 출구 수온을 구하였는데, 주어진 난방부하q=100kw로 구해보니 값이 다르더라고요 공기의 열획득량,물의 열손실량은 계산해보니 122.5kw 정도로 나왔는데, 해당문제 풀이에서 3번 점에서 4번점까지 가열시 3번점에서 1번점까지를 외기부하, 1번점에서 4번점까지를 난방부하로 표시하였는데, 참고에서 난방부하는 현열부하 qs만을 의미한다고 적혀있습니다.
그래서 (1)풀이의 선도에서도 t3에서 t4까지 습도변화는 없이 온도변화만 있어서 전체를 q=100kw=난방부하로 생각했는데, 왜 일부는 외기부하, 일부는 난방부하로 나뉘는건지 이해가 안갑니다.
해당교재 107쪽의 (3) 혼합,가열 선도그림에서 외기부하와 실내부하로 나뉘는데 문제에서 주어진 q=100kw가 여기서의 실내부하에 해당하는 걸까요? 그렇다면 122.5kw의 값을 나타내기 위해서는 가열량이라는 용어가 주어졌다면 122.5kw를 이용하여 바로 출구 수온을 구할 수 있는게 맞을까요?
감사합니다.
0
댓글
추가적으로 공기의 온도는 14.8도에서 48.5도로, 물의 온도는 60도에서 47.93도로 내려갔는데
최종적으로 출구 공기의 온도가 출구 물의 온도보다 높아졌는데, 대향류 열교환에서 가능한 상황인지 조금 헷갈려서 질문드려요
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
1. 3에서 4까지 가열되는 열량은 외기부하와 실내부하 입니다. 따라서 3에서4의 과정은 외기부하와 실내부하로 나누어져야 하는 것입니다.
2.가열코일의 가열량이 122.5kw 로 주어졌다면 이 값을 이용하여 바로 출구 수온을 구할 수 있습니다.
3.교재 풀이의 그림에서 가열코일에 들어가고 나오는 온수의 방향이 바뀌었습니다.
질문하신대로 대향류로 그림을 수정하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.