답변함

유량과 송풍량

송풍량은 현열로 계산하는거로 아는데 유량을 계산할때에는 현열+잠열로 계산을 해야하는건가요??

그리고 현열을 계산할때에만 정압비열을 쓰고 나머지 다른 것들을 계산할때에는 거의다 그냥 비열을 쓰는거 맞나요?!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    이론 공부할 때 여러번 설명드린 내용들 입니다.

    풍량이든 유량이든 현열량으로 계산 할 수도 있고 전열량으로 계산 할 수도 있습니다.

    다만 송풍량의 경우 현열량으로 계산하는 것이 일반적이라고 설명드린 것입니다.

    물의 경우(냉수, 냉각수, 온수)는 온도만 변하는 것이므로  이런 경우는 현열량=전열량이므로 

    유량을 온도차로 구하면 됩니다.

    기체의 경우는 정압비열과 정적비열의 차이가 큽니다. 공조에서는  대부분 일정한 압력하에서의 과정이므로 정압비열을 사용합니다.

    그러나 물(액체)의 경우는 정압비열과 정적비열의 차이가 아주 미미하기 때문에 구분하지 않고 하나로 사용합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기