답변함
2023실기 교재249쪽 문제2번
해당 교재 250페이지에서 (2) 공급관 관지름 결정 부분에서 허용압력손실 r=(PB-PR/l+l')*100으로 구하셨는데 이 부분이 이해가 잘 가지 않습니다.
해당 식에 값들을 대입해보면 (30-25)kPa/(50+50)m라서 여기서 바로 5kPa/100m라는 값을 구할 수 있어서요
아니면 해당식을 계산해서 0.05kPa/m라고 해도 여기에 100/100, 즉, 1을 곱해야 5kPa/100m가 될 것 같은데 왜 100을 곱하는지 이해가 안갑니다. 감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
질문에 올리신 대로 풀어도 (30-25)kPa/(50+50)m = 5kPa/100m 가 나오는 것은 맞습니다.
그러나 만약에 이 문제에서 가장 먼 방열기 까지의 거리가 40m 또는 60m로 주어진다면 교재의 풀이처럼 풀어야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.