2007년 2회 1번문제 질문입니다.
공부에는 왕도가 없고 왕도가있다면 꾸준히하는것이라는 선생님말씀 잘 새겨듣고
오늘도 도서관에와서 꾸준히 공부하고 있습니다.
저는 비록 비전공자이지만 열심히해서 반드시 꼭 합격하겠습니다 늘 감사드립니다.
질문 드리겠습니다.
2번문제에서 (2)번에 냉방부하를 계산할때
pQC델타T 이것으로 계산이 안되는 이유를 잘모르겠습니다.
(1)에서 구한 실내풍량20673.27 kg / h 에서 밀도 1.2 를 나눠 m^3/h 로 바꾸면 17227 [m^3/h]
신선외기량 1인당 20m^3/h 으로하여 300인을 수용하기에 외기량은 6000[m^3/h]
실내풍량과 외기풍량 두 값을 더해 23227.725 [m^3/h] 풍량 의값으로 [1.2*2322.7.725*1.01* 13.3] / 3600 하여
계산하는값으로는 정답이 될 수 없는 이유를 잘 모르겠습니다.
[ (델타 T) 3점의 온도-4점의온도 28.2- 14.9 ] =>13.3
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
냉방부하(이 문제에서는 냉각코일부하)는 온도 및 습도가 변하는 과정, 즉 전열량이 감소하는 과정 입니다. 따라서 엔탈피 차로 구해야 합니다.
질문에 올리신 온도차로 구하는 식은 현열량만 구하는 식입니다.
또한 ρQCp델타T에서 풍량Q는 냉각코일을 통과하는 풍량이며 (1)에서 구한 실내풍량 Q가 냉각코일을 통과한 풍량입니다. 따라서 신선외기량을 더하는 것이 아닙니다.