답변함

20년 2회 15번 (3) 문제 질문

강사님 참고에서 '냉동사이클상의 이론 냉매순환량은 몰리엘 선도상에서 이론적으로 구한 냉매량이라는 의미이며,'

이 문장은 이해가 되는데

'압축기쪽에서 보면 실제 토출 냉매량이다. '

이 말은 이해가 되지않습니다.

어떻게 이해를 해야할까요 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.

    답변드립니다.

    이 문제에서 냉매순환량을 계산하려면 몰리엘 선도에서 증발기 입출구 엔탈피로 구해야 합니다.

    선도에서 엔탈피값을 읽어서 구하기 때문에 이론 냉매순환량이라고 표현한 것이며,  이 냉매 순환량은 압축기가 실제로 순환시켜야 하는 냉매량입니다. 따라서 압축기 입장에서는 실제 냉매량이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기