답변함 2020년 7월 25일 문제 12번 실기 llsh0421 2023년 03월 28일 08:07 공유 (2).냉각코일 풍량5300kg/h 여기까지는. 이해를 했습니다 그러나 냉각코일통과풍량 에서 m3/h로 답을 구하라 해서 1.2밀도를 비체적으로 나는것인가요? ※만약에 kg/h로 구하라구 하면 냉각코일 통과풍량은 5300kg/h인건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2023년 03월 29일 05:25 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다. 답변드립니다. 질문하신대로 냉각코일 통과풍량을 m³/h로 답을 구하라 해서 공기 밀도1.2로 나눈 것이 맞습니다. 만약 kg/h로 구하라구 하면 냉각코일 통과풍량은 5300kg/h 이 맞습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 공조냉동 강사 임재기 입니다.
답변드립니다.
질문하신대로 냉각코일 통과풍량을 m³/h로 답을 구하라 해서 공기 밀도1.2로 나눈 것이 맞습니다.
만약 kg/h로 구하라구 하면 냉각코일 통과풍량은 5300kg/h 이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.